Опубликовано 27 марта, 20177 г. comment_17224 Здравствуйте!Подскажите можно ли в визитовскую панель БВД-313R установить считыватель Iron Logic CP-Z 2MF взамен родной (на ее место)? Электроника панели и блока управления домофоном БУД-301М будут с ним работать? Кто-нибудь делал такое? Про настройку режима "защищенный" в курсе.Спасибо.
Опубликовано 27 марта, 20177 г. comment_17226 Насколько я понял из курения инструкции, весь функционал Mifare реализован на уровне панели. Так что если цепануть считку к БВД, все должно работать.
Опубликовано 27 марта, 20177 г. Автор comment_17227 Т.е. попробовать ее подключить сразу на вход ТМ БВД?
Опубликовано 27 марта, 20177 г. comment_17228 Т.е. попробовать ее подключить сразу на вход ТМ БВД?В панель вы считыватель в родном корпусе не вставите, так как не хватает толщины панели. От считки зелёный провод подключается в БУДе к разъёму ТМ и всё работает. Считка айрон лоджик переводит считаные данные в формат даллас. А даллас хавает практическое любое домофонное оборудование.