Рекомендуемые сообщения

Вопрос к знатокам: не получается подключить данный контроллер к данному считывателю (EM Marine 125 KHz). Пробовал в разных вариантах предложенными производителем (http://ironlogic.ru/il.nsf/pages/cpz2l), но безрезультатно, чтение ключа идёт, контроллер не реагирует. Прошу помощи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Закажем считыватель, исправим. Скиньте на info@ikey.ru письмо, по результатам вышлем Вам доработанную версию контроллера

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а синий и белый провода вместе делали или только белый на вход контроллера подаете, как пробовали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да пробовал, результат тот же

понял, заказал, исправим, дам знать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проверили, с данным считывателем RFID контроллер ktm-1 работает нормально, и один белый провод и вместе с синим - скорее всего вы подключаете черный провод RFID считывателя к клеммам питания ktm, но там стоит диодный мост для возможности питания переменным током, и поэтому не получается массы между двумя изделиями. Черный провод считывателя RFID следует подключать к земле контроллера, (вывод TM-), к ТМ+ подключайте белый провод.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проверили, с данным считывателем RFID контроллер ktm-1 работает нормально, и один белый провод и вместе с синим - скорее всего вы подключаете черный провод RFID считывателя к клеммам питания ktm, но там стоит диодный мост для возможности питания переменным током, и поэтому не получается массы между двумя изделиями. Черный провод считывателя RFID следует подключать к земле контроллера, (вывод TM-), к ТМ+ подключайте белый провод.

подключаю белый на ТМ+, чёрный на ТМ-, красный на питание +, ноль эмоции, пробовал считыватель ТМ всё работает, возможно неисправен считыватель RFID

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

считыватель проверьте, коричневый провод соедините, если разорван, при поднесении брелока считыватель мигает, даже без подключения к контроллеру.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

считыватель проверьте, коричневый провод соедините, если разорван, при поднесении брелока считыватель мигает, даже без подключения к контроллеру.

пробовал по разному, считыватель перестал отвечать вообще, возможно брак, возможно сам позамыкал. Жду когда у вас появятся в продаже эти считыватели, буду брать. проверю по предложенному подключению-отпишусь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

считыватель проверьте, коричневый провод соедините, если разорван, при поднесении брелока считыватель мигает, даже без подключения к контроллеру.

пробовал по разному, считыватель перестал отвечать вообще, возможно брак, возможно сам позамыкал. Жду когда у вас появятся в продаже эти считыватели, буду брать. проверю по предложенному подключению-отпишусь.

Добавили, http://ikey.ru/node/5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

считыватель проверьте, коричневый провод соедините, если разорван, при поднесении брелока считыватель мигает, даже без подключения к контроллеру.

пробовал по разному, считыватель перестал отвечать вообще, возможно брак, возможно сам позамыкал. Жду когда у вас появятся в продаже эти считыватели, буду брать. проверю по предложенному подключению-отпишусь.

Добавили, http://ikey.ru/node/5

Посылку получил, проверил всё работает! Спасибо за помощь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос в досылку. Посоветуйте, если такая есть, какую использовать программу для считывания микросхемы (или ключа DS1996) с контроллера КТМ-1. Есть прибор Метаком МКА-01U и устройство ввода-вывода Элтис UD-IO-3 (http://www.eltis.com/eltis/ARM_ELTIS-Servis/Ustroystvo_vvoda-vyvoda_UD-IO-3/2050). Заранее спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Считать может и получится, но что потом с этими данными планируется делать? Если переносить в какую то другую панель то глухой номер, у всех панелей по свойски данные расположены, у кого то хранится 4 байта ключа, у кто то больше, меньше, и структура расположения данных различна. Нужно оперделиться с целью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужна программа для считывания, редактирования и заливки обратно на тот же контроллер, т.к. в контроллере КТМ-1 нет возможности удалять определённый ключ, а только очистка базы всех ключей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если нужно удалить определенный ключ то сделать это можно легко через любой hex редактор, нужно лишь скачать дамп с микросхемы,

я не припомню как работает мка-01u, попробуйте считать микросхему через него, сохранить в файл hex или bin.

Затем попробуйте обратно залить этот же файл в микросхему. Если контроллер будет работать как и работал (ключи прописанные двери будут открывать) то проблем с редактированием фала и удалением из него ключей не возникнет, структуру расположения ключей скину, она там очень простая, любым редактором можно будет править.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вообщем скинул данные с микросхемы через мка-01u, открыл файл с помощью программы Hex Editor Neo, увидел и ключи и мастер ключ, но подскажите (просто не сталкивался) ключи видит как-то не так, например ключ прочитанный TMD-4 как AC 00 4B 00 FE B6 1B 00, в программе видется как 91004B00FEB61B01.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прочитайте еще раз на тамд4, ключ должен быть с окончанием 01, правильный номер 91004B00FEB61B01, и они должны совпадать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прочитайте еще раз на тамд4, ключ должен быть с окончанием 01, правильный номер 91004B00FEB61B01, и они должны совпадать.

и всё таки AC 00 4B 00 FE B6 1B 00 (TMD-4 ПО ver. 6.39). Возможно проблема в том, что ключ прокси, а эмулирует в контроллер как ТМ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А, ну так разумеется, проки ключ 5 байт всего имеет. 4B 00 FE B6 1B

считыватель рфид конвертирует в даллас, ставя в конец 01 и рассчитывая CRC 91

тмд4 01 не ставит, поэтому в конце 00 и соответственно CRC - AC.

Если прошивка будет новее у тмд4, то прибор будет показывать просто 5 байт 4B 00 FE B6 1B

Чтобы удалить код из КТМ-1 просто замените любой байт - CRC будет не верна и код перестанет работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вступить в беседу

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...