Рекомендуемые сообщения

Планирую модернизацию существующей скуд переходом на mifare. Определились с выбором карт - mifare sl3 7b. Контроллер zkteco c3-400, софт, соответственно, их же. А вот считыватели есть 3 брендов: itonlogic, rusguard, proxway. 

Ввиду того, что карты будут иметь номер длиной 7b, то и интеграция считыватель - контроллер выполняется посредством wiegand 58. И вот здесь возникла проблема: во всех считывателя формат wiegand58 преднастроен, т.е я его просто выбираю, а на стороне софта контроллера прелнастроенного варианта 58 нет, можно добавить вручную, но конкретных значений нет. В сети ничего стандартного я не встретил, в одном источнике есть пример значений, я их указал и система мне не отобразила ошибку. Но вот при считывании карт возникает ошибка в софте - некорректный формат wiegand. Есть ли те, кто сталкивался с подобным?

IMG_20240405_144402.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В считывателях, а затем и в контроллере можно задать выход отличный от 58го и проблем будет меньше, т.к. никаких конкретных значений на wiegand такой длины.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так начинайте со стандартного wiegand 26.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Frolik сказал:

На 26 точно так же передается длина 4 байта.

Так и чем плохо? Задача то какая, пусть передается 4 байта. Считыватель все сам прекрасно обрежет и выдаст. Зато параметры контрольных битов у wiegand 26 известны и все будет работать корректно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

59 минут назад, Pavel сказал:

Так и чем плохо? Задача то какая, пусть передается 4 байта. Считыватель все сам прекрасно обрежет и выдаст. Зато параметры контрольных битов у wiegand 26 известны и все будет работать корректно.

Задача исключить дублирование uid в системе. Поскольку заказывается изготовление партии ключей на заводе, то многие из них будут иметь совпадающие первые символы номера, что приведет к дубликатам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Frolik сказал:

Задача исключить дублирование uid в системе. Поскольку заказывается изготовление партии ключей на заводе, то многие из них будут иметь совпадающие первые символы номера, что приведет к дубликатам.

Так берите последние, зачем брать первые. С какой стороны брать в ридерах настраивается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Pavel сказал:

Так берите последние, зачем брать первые. С какой стороны брать в ридерах настраивается.

Нет, в считывателе это не настраивается. А в самом софте Галка не активна, да и так себе выглядит решение. А вообще неужели wiegand58 никто не использует?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Frolik сказал:

Нет, в считывателе это не настраивается. А в самом софте Галка не активна, да и так себе выглядит решение. А вообще неужели wiegand58 никто не использует?

Я не понимаю этого авангардизма....

 

И почему это 3 байта кода не устраивают ?

У вас что десятки миллионов карт будет ?:dntknw:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, Frolik сказал:

Нет, в считывателе это не настраивается. А в самом софте Галка не активна, да и так себе выглядит решение. А вообще неужели wiegand58 никто не использует?

Да все настраивается в iL и в росгуарде. У вас сам контроллер сохраняет по 4 байта в память, от того что вы впустую будете гонять лишние байты никакой пользы не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, Frolik сказал:

Нет, в считывателе это не настраивается. А в самом софте Галка не активна, да и так себе выглядит решение. А вообще неужели wiegand58 никто не использует?

Проверил, и в proxway тоже все настраивается.

photo_5226975169623481467_y.jpg

Результат в контроллере при изменении:

Снимок экрана 2024-04-06 в 17.02.15.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Pavel сказал:

Да все настраивается в iL и в росгуарде. У вас сам контроллер сохраняет по 4 байта в память, от того что вы впустую будете гонять лишние байты никакой пользы не будет.

Сколько байт контроллер сохраняет не знаю, в софте можно любой длины задать для сотрудника.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вступить в беседу

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...