Ребята доброго времени суток. Мозг кипит.

1. Есть такой считыватель СЧИТЫВАТЕЛИ PROXIMITY-КАРТ SPRUT RFID Reader надо подружить с контролером Z 5R.

Схему по которой подключал рис. 1

Выдержка из инстркуции к контроллеру рис. 2

При подключении контролер пищит (для записи мастер ключа), к считывателю подношу карту он один раз пискнул и все. А контролер дальше продолжает пищать.

Ощущение что он не видит контролер или на оборот.

2. Как правильно подключить радио модуль. Что бы можно было открывать дверь с пульта.

Вчера подключали радио реле  12 В по этой схеме рис Screenshot_1.jpg.08b805ab4eef1cdedb9777befdc68cb8.jpg

На 5-6 нажатие залипло реле. ПЕред этим оно щелкало когда нажимали и накнопку (выхода) и на пульт.

рис 3.jpg

РИС.1.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По поводу вот этой считки ни чего не скажу, но у меня была (точнее есть) проблема с Z5R и дешманскими считывателями. Собрали систему , залили в контроллеры базу ключей и мастер завели , чтобы клиент если что мог дописать , так вот не хочет он через эти считки переводить контроллеры в режим программирования , держишь карту , он пищит как будто перешел , но карты не принимает. Подкинули тестовый матрикс , с ним все ОК. В итоге так и оставили , считки на нормальные клиент менять не хочет , там был жесткий бюджет. Сказал , надо будет - вызову чтобы еще дописали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, Mracobes_22 сказал:

Вот так класс, спасибо. Вроде считка не дешевая((

Вы вообще то знаете  как работает и в чём отличие Wiegand от 1-Wire ?

У вас, судя по описанию, считка работает с шиной  Wiegand 26/34.

А вы пытаетесь подключить её на шину 1-Wire контроллера ........

 

И чего ожидаете увидеть ? :idontno:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А ничего что Z5R с обычным транзисторным выходом коммутирует минус на замок?:) Вы зачем питание радиореле то соединили с транзисторным выходом контроллера то??? Просто бы выход с Z5R соединили бы последовательно с COM реле, а на NC уже бы подключили замок, чтобы он был постоянно запитан через нормально закрытый контакт реле и z5r (у вас же электромагнитный замок?).

 

По считке- насколько помню у спрутовских считок идет только wiegand на выход считки- короче обычный z5r с такими считывателями работать понятное дело не будет ибо в z5r используется протокол 1-wire. Короче меняйте или контроллер на тот который имеет виганд (z5r wiegand например) либо считыватель на тот который имеет 1-wire.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо. Сделали как описали.  Правда сначало подключили)) а затем прочитали, что правильно подключили. 

 

Поменял контролёр, а не считыватель. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вступить в беседу

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...